标题: 质量流量计 [打印本页]

作者: 1537354772    时间: 2016-3-29 13:53
标题: 质量流量计
质量流量计怎么标零点的过程是什么 求助

作者: 王天泽    时间: 2016-3-29 14:28
哪家的质量流量计?什么型号的? 问题要说完善。
作者: XGMD    时间: 2016-3-29 21:59
本帖最后由 XGMD 于 2016-3-29 22:03 编辑

质量流量计的标零,首先要使流量计里充满介质,就是满管,其次是介质处于停止状态,可以先满管后把流量计前后的手阀关死,然后进入表头相应的标零菜单或者用hart手操器连接进入标零即可。一次不行,可照样多标几次。
作者: 莫欺少年穷    时间: 2016-4-13 12:04
XGMD 发表于 2016-3-29 21:59
质量流量计的标零,首先要使流量计里充满介质,就是满管,其次是介质处于停止状态,可以先满管后把流量计前 ...

学到了,
作者: w80187    时间: 2016-4-13 12:34
千万记住先关质量流量计的后截止阀, 再关前截止阀,保证管道充满。
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-16 08:46
本帖最后由 河边的小草鞋 于 2016-4-16 08:48 编辑
莫欺少年穷 发表于 2016-4-13 12:04
学到了,

关前手阀能保证满管么?
作者: 1537354772    时间: 2016-4-16 15:04
河边的小草鞋 发表于 2016-4-16 08:46
关前手阀能保证满管么?

我也再想能不能保证
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-16 22:16
1537354772 发表于 2016-4-16 15:04
我也再想能不能保证

我们这边一般只关后截止,这样肯定满管
作者: 1537354772    时间: 2016-4-17 16:48
河边的小草鞋 发表于 2016-4-16 22:16
我们这边一般只关后截止,这样肯定满管

那介质能保证静止吗?这个没标过
作者: 雪痕love    时间: 2016-4-21 21:09
好吧  没有校过   学点小知识