懒虫工控(旧)
标题:
求聚丙烯装置PDS阀相关资料(仪表专业)
[打印本页]
作者:
安泽
时间:
2016-3-24 07:28
标题:
求聚丙烯装置PDS阀相关资料(仪表专业)
求聚丙烯装置PDS阀相关资料(仪表专业)
作者:
Dreamweaver
时间:
2016-3-24 13:27
PDS阀和开关的描述
“A”阀:产品阀,从反应器到“B”阀。
“B”阀:用于将树脂从反应器装满PC罐。
“C”阀:循环气吹扫管线,用于“B”阀关闭时清扫“B”阀和反应器之间的管线。这个流量是由穿过分布板和冷却器的微压所得到的。
“D”阀:用于树脂从PC排入PBT。
“E”阀:用于树脂从PBT送往PPB。
“G”阀:在产品出料期间把反应气送回反应器。
“H”阀:用于PC和PBT之间树脂输送时,循环气从PBT返回PC。
“J”阀:用于向PBT提供氮气。
“L”阀:用于PC和PBT向PPB排气。
“P1”阀:用于提供氮气对PBT吹扫。
“P2”阀:用于提供氮气对PBT吹扫,并防止氮气总管从P1处泄漏。
“P3”阀:用于排放P1阀的泄漏气至火炬。
“R”阀:维修时用于PBT和PPB隔离。
“W”阀:两个PC之间的跨线阀用于提高单体效率。
“X”阀:两个PB丁之间的跨线阀。用于提高单体效率。
“Q”开关:现场锁定两位开关(“OFF”“AUTO”)。用于在维修时防止控制室对阀门的操作。把这个开关打到“关”的位置,排料循环将立刻停止,所有阀门锁定在它们的故障安全的位置。。
“S”开关:是安装在控制室的三位手动操作开关,位置有(“START”“AUTO”“STOP”)。它是用来启动产品排料系统。“启动”是一个瞬时信号,它将弹回到中间的“自动”位置,在“STOP”位置是可以进行维修。当“START”被选择的时候就可以进行出料,当在“STOP”位置时将立刻停止出料循环。所有阀门将锁定在它们的故障安全位置。
“T”开关:是一个安装在控制室里的三位选择开关(“MANUAL”“OFF”“AUTO”)。它是用来选择产品排料系统的手动或者自动操作模式。开关处于“自动”位置,能使产品排料系统以自动模式运转,处于“手动”位置,使产品排料系统以手动模式运转,处于“关”的位置将停下产品排料系统,但却允许完成目前的循环。
作者:
Dreamweaver
时间:
2016-3-26 15:14
怎么不见人了?明白了没有?
作者:
582160659@qq.co
时间:
2016-3-30 22:21
谢谢~!很有用
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2