【群友提问01】界面测量问题讨论
一个塔的回流槽,现场用的是电浮筒界位计。
压力大概是几十公斤
,密度里面有水和比水密度小的大概0.9。
主要问题是一直不准确,现场翻版也不好确认位置
只能工艺人员拍液体判断里面是水还是物料
麻烦各位分享下方案
本问题来自QQ群友
@陈鹏飞
作者:
王天泽
时间:
2016-3-18 14:50
7.2.1 磁性浮子
-2,界面测量时,介质密度差应大于或等于O.15g/cm[sup]3[/sup],采用侧装式时,容器上部液面应始终高于上部取压口。
7.2.5
浮子式
-1,当浮子式液位计液位测量时,介质密度宜大于或等于
O.45g/cm
[sup]3[/sup]
;
界面测量时,两种液体的
密度应恒定,且密度差应大于或等于
O.15g/cm
[sup]3[/sup]
7.2.4 浮筒式
-2,测量范围1200mm以内,密度差范围为O.1g/cm
[sup]3[/sup]
-O.5g/cm
[sup]3[/sup]
的液体界面连续测量,可选用浮筒式界面计。使用外浮筒式界面计测量、液体界面时,容器内上部液面应始终高于上部取压口。
以上摘自HG20507
你现场介质,密度差是0.1的样子。
待补充……
作者:
wtt737268613
时间:
2016-3-22 20:52
界面与液面是介质不同区别的吧!
作者:
陈鹏飞
时间:
2016-3-23 18:59
非常感谢天泽的解答, 今天和工艺人员沟通了,他们很确定里面的密度为水和油,其中油的密度为0.8左右,压力在2.2MPa左右.现在的商讨方案为,定制浮子解决 。暂时解决的方案是加远传。