标题: DCS测量值报警
求助:DCS中压力测量值高报值设置为2.0Kpa,为什么压力1.6Kpa时就已出现高报警?

作者: 懒虫工控    时间: 2016-3-17 21:28
有这么几点需要确认:
1 检查DCS组态,看组态是否正确?
2 DCS上设置的回差是多少?
3 那个品牌的DCS?

作者: 靖家哥哥    时间: 2016-3-23 13:41
现场和DCS量程不一致把。
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-9 13:48
看看组态去
作者: 娜娜    时间: 2016-4-9 23:34
你的是什么系统?肯定是先看看DCS和现场的量程设置是否一致啊~
作者: 靖家哥哥    时间: 2016-4-14 19:40
先查DCS和现场表量程是否一致,然后看DCS画面位号定义错了,有的DCS操作员也可以定义高报、高高报值,看看是不是修改了
作者: 15869335560    时间: 2016-12-7 16:20
是回差设置问题,谢谢各位