懒虫工控(旧)

标题: 关于DI/DO信号 [打印本页]

作者: 像风一样的男人    时间: 2016-3-13 21:19
标题: 关于DI/DO信号
对于DCS系统来说,请列举几种DI/DO信号,几种AI/AO信号。画出泵的运行状态信号传入控制室的接线图,画出控制泵开/停的信号接线图

作者: pcdhacker    时间: 2016-3-14 08:27
这是什么目的?是初学者??
作者: 像风一样的男人    时间: 2016-3-14 20:57
画出泵的运行状态信号传入控制室的接线图,画出控制泵开/停的信号接线图
作者: 像风一样的男人    时间: 2016-3-14 20:58
有会的吗
作者: w1e3r5    时间: 2016-3-14 21:52
泵的运行信号送给DCS,这个要看电气那边送过来的是干接点还是湿节点。送的信号不一样,接线图就不一样。下图是两种不同的接线图。


泵运行信号.jpg


作者: w1e3r5    时间: 2016-3-14 21:57
泵的启、停属于DCS输出的DO信号,画法应该和DCS的输入信号DI(泵的运行信号)刚好相反,你知道怎么画了吗?
作者: 像风一样的男人    时间: 2016-3-17 22:24
不知道,还是不会.我是初学者
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-9 13:54
DO/DI的。。。。。

14- 卡件典型回路图DO(继电器MY2NJ 端子)外供电-Model.pdf

395.54 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 元 -1

13- 卡件典型回路图DO(继电器MY2NJ 端子)干接点-Model.pdf

360 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1

12- 卡件典型回路图DI(端子)-Model.pdf

298.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1

11- 卡件典型回路图DI(继电器MY2NJ 端子)-Model.pdf

358.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1

10- 卡件典型回路图DI(安全栅HiC2821)-Model.pdf

400.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1


作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-9 13:54
AI/AO的。。。。

1- 卡件典型回路图AI(安全栅HiC2025)-Model.pdf

582.93 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1

2- 卡件典型回路图AI(温变安全栅HiD2081)-Model.pdf

587.19 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1

3- 卡件典型回路图AI(温变安全栅KFD2-UT2-Ex2)(2入2出)-Model.pdf

506.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1

7- 卡件典型回路图AO(安全栅HiC2031)-Model.pdf

410.66 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1

9- 卡件典型回路图AO(端子)-Model.pdf

312.6 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 元 -1


作者: 天津instrument    时间: 2016-4-9 15:20
同意5楼所说的,DI一般电气引入的是无源节点,DO则分供电是DCS供还是电气提供,而且需要通过继电器进行隔离。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2