懒虫工控(旧)

标题: 差压变送器如何校准零点 [打印本页]

作者: 像风一样的男人    时间: 2016-3-6 22:36
标题: 差压变送器如何校准零点
差压变送器如何校准零点

作者: ignobels    时间: 2016-3-7 22:37
晕,正负压测泄压,调零
作者: legendli    时间: 2016-3-8 08:14
保持正负压压力平衡,就可以进行零点校验了。
作者: sdkaoqifang    时间: 2016-3-9 11:00
带法兰的差压变送器,我们一般做法是讲两个法兰放在同一水平面上,调零,使用的时候再对量程进行迁移
作者: 18691347506    时间: 2016-3-16 11:21
首先你会三阀组的使用,关于这个你可以查看资料,差压变送器的调零,现在的仪表做的很简单,打开调零金属盖,你可以看到调零的旋转按钮,根据自己的要求调零。
作者: gubai0348    时间: 2016-3-16 11:57
差压变送器的零位调整往往在现场进行(试验室进行的校准试验标零因为受到安装位置和工作压力变化干扰,需重新调整,一般的差压变送器只做大气压下的差压值检测,静压压力计一般单位不配备)。在现场进行工作压力和工作状态下的零位调整采用如下步骤:1、打开三阀组平衡阀,平衡两室压力,2关闭三阀组任一侧阀门,3、按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零),4、恢复差压变送器使用。
作者: 陈鹏飞    时间: 2016-3-16 12:36
把三组阀关闭,然后把仪表的排污阀打开 保证里面没有杂质, 然后可以手动或者用手操器调零
作者: 王天泽    时间: 2016-3-16 17:26
gubai0348 发表于 2016-3-16 11:57
差压变送器的零位调整往往在现场进行(试验室进行的校准试验标零因为受到安装位置和工作压力变化干扰,需重 ...

按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零)

对于上面这句话:并不是每一个厂家的仪表都有这两个按钮的!
作者: gubai0348    时间: 2016-3-17 08:12
王天泽 发表于 2016-3-16 17:26
按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零)

对于上面这句话:并不是每一个厂家的仪表都 ...

呃,我目前遇到的基本就是要么是零位旋钮置零,要么是手操器置零,或者就是厂家封死,要寄到厂家调零。
作者: 仲夏之魂    时间: 2016-7-13 23:28
王天泽 发表于 2016-3-16 17:26
按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零)

对于上面这句话:并不是每一个厂家的仪表都 ...

还有一种可以通过变送器上面的按钮进行调零




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2