如果怀疑某DCS上测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查
作者:
王天泽
时间:
2016-3-8 21:52
DCS只是将现场传输的信号进行计算(转化)显示出来。
主要还是现场因素。可参见:
如果怀疑测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查
这个链接是现场仪表的排查。
对于你所说的故障,首先我们要清楚,这个流量测量回路是由什么构成的?(现场仪表,如孔板、涡街流量计;信号线路;卡件-上位显示。)大体就这几部分。
遇见问题,我们先要知道:问题最可能是出现在那里,那么,就是说,故障表现的形式是什么?不准确,不准确要有一个更清楚的表示:和实际偏高、和实际偏低等等
作者:
像风一样的男人
时间:
2016-3-9 21:59
谢谢回答
作者:
18691347506
时间:
2016-3-16 14:15
不准确是有个标准去衡量你说的不准确是基于什么判断的,如果真有问题,在电脑控制程序没人修改量程的情况下,查看历史数据是否存在变化,询问操作工是否有操作,然后先去机柜量电流大小,再去现场查看是否电流大小一样。逐级的去查看!