懒虫工控(旧)
标题:
这块压力表可把我玩哭了!!
[打印本页]
作者:
Yaohx
时间:
2016-3-1 14:13
标题:
这块压力表可把我玩哭了!!
问题出现在一个临开车的实验装置
因为是实验装置只是要一些重要的工艺参数,并没有一直开车,装置停车大概有半年之久。
早上准备吹扫打压,晚上工艺报压力变送器故障,到现场观察是现场压力变送器到端子然后直接进的数显表。数显表是双显示一控调节阀二显示压力。工艺描述调节阀运行正常,压力数值固定不变。我们去现场切除压力变送器并放空,数显表还是显示压力。表头没有显示屏,于是手操器调零,发现显示屏仍显示压力。当时怀疑是压力表坏了,到仓库拿来新的表送器安装后发现问题仍然存在。表换了新的那就查线吧,校线后发现怎么量线都是通的,检查线管发现有一处紧贴设备包在保温里。当时设备内温度370多,怀疑是温度过高把线烤化造成线路连接,临时拉了一根新的电缆。问题仍然存在.....
换了新的电缆线肯定通啊,量量电压吧,一量没有电压,电流呢?一量也没有电流。顺手把线都拆了,一量!有电压。表换了新表,线拉的新线,这样就只剩下二次表没换了。打开柜子一量数显表后面二线制变送器端子也没电。检查发现二次表端子问题,原因找到了,二次表故障。正巧无纸记录仪上有空闲通道,直接把压力表送器接到记录仪,显示正常。
数显表也是够调皮的,坏就坏一半,寒风中爬上爬下真的要把我玩哭了。
作者:
gubai0348
时间:
2017-2-15 10:44
论万用表的重要性
作者:
王天泽
时间:
2017-2-15 20:58
gubai0348 发表于 2017-2-15 10:44
论万用表的重要性
这个应该就是不止是万用表了。
在现场当中出现了一些故障之后,如何排查,排查的时候有有哪些方法。
作者:
行者
时间:
2017-2-22 19:39
这要是在我们厂里就要挨骂了
,没确定问题原因之前就换新配件肯定不行,其实用信号发生器给个信号就能确定了!
作者:
菠萝花
时间:
2017-5-11 21:23
难道没用配电器吗?我遇到过类似的。直接在柜内测量就可以判断的。
作者:
t3t
时间:
2017-5-11 23:38
太笨喽 。。。。。。
作者:
t3t
时间:
2017-5-11 23:39
呵呵呵 。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
meixiaowei
时间:
2017-5-12 16:17
蛋疼的问题
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2