标题: 关于差压式液位计的“怪异”故障
1:双法兰液位计  品牌:EJA  介质:柴油  温度:280 。 故障现象:当液位上升至100以后慢慢又下降到85%左右(下图趋势)维持7小时左右。而此时真正液位一直处于100%以上。导致淹塔事故。检查仪表硬件无故障,液位低于100%工作一切正常,精度和现场表误差一直处于1%左右。
2:单法兰液位计 品牌:霍尼韦尔   介质 :碱液  温度:50  故障现象:常压敞口罐,罐内液体在静止不动的情况下,液位显示由43%,经过一个小时左右上升到58%左右,维持了一会又缓慢下降到42%。此时介质温度并无变化。

IMG_20160226_094018.jpg (78.31 KB, 下载次数: 84)

IMG_20160226_094018.jpg

IMG_20160226_094149.jpg (68.8 KB, 下载次数: 79)

IMG_20160226_094149.jpg

作者: 王笙    时间: 2016-4-5 09:07
是不是存在迁移量的问题呀
作者: 18691347506    时间: 2016-4-5 11:07
这个想了半天也么想出个为什么,希望有高人解释!
作者: gubai0348    时间: 2016-4-5 13:58
1、考虑过程中的环境温度和介质的温度的变化影响。
2、考虑有否饱和析出堵塞导压管,特别是环境温度变化时,
作者: 娜娜    时间: 2016-4-5 15:05