标题: 如果怀疑测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查 [打印本页]

作者: 像风一样的男人    时间: 2016-2-27 21:14
标题: 如果怀疑测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查
如果怀疑测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查

作者: Dreamweaver    时间: 2016-2-27 22:29
像风一样的男人 发表于 2016-2-27 21:14
如果怀疑测蒸汽的孔板流量计数值不准确,你如何排查

怀疑,那就要去证实。

眼观是否有跑冒;
查变送器是否故障;
以上均正常,可能故障在孔板。要进一步确认。
线路、卡件,也要考虑在其中。
作者: legendli    时间: 2016-2-28 13:13
二次表的参数设置,是否准确。测量压差变送器是否零票。 引压管是否存在泄漏问题。冬天是否做好防冻保温措施,防止冻住。 等等