懒虫工控(旧)
标题:
超声波合成气流量计需要温压补偿吗
[打印本页]
作者:
pcdhacker
时间:
2020-2-25 06:54
标题:
超声波合成气流量计需要温压补偿吗
超声波合成气流量计需要温压补偿吗
现在我们的做法是:现场表里面选的是标方,到控制系统后进行了温压补偿。
不知道这种做法对不对。
作者:
懒虫
时间:
2020-2-25 09:51
超声波流量计需要温压补偿,这种在DCS上做温压补偿也是可以的,不过要按照设计资料来做。这也说明这台超声波流量计应该不是用于计量的。
作者:
pcdhacker
时间:
2020-2-25 18:14
懒虫 发表于 2020-2-25 09:51
超声波流量计需要温压补偿,这种在DCS上做温压补偿也是可以的,不过要按照设计资料来做。这也说明这台超声 ...
现场变送器里面选的标方,还需要做吗?
作者:
杨建泽
时间:
2020-2-26 07:50
仪表测量直接工程量应该是工况体积量,输出标方都是计算得出,所以如果需要高精度,建议使用温压补偿,特别是压力影响很大
作者:
懒虫
时间:
2020-2-28 19:13
变送器里面选择标方输出和DCS上做温压补偿有关系?