懒虫工控(旧)

标题: 气动调节阀小开度没有反应 [打印本页]

作者: Z@W@F    时间: 2019-7-24 09:32
标题: 气动调节阀小开度没有反应
大家一起来讨论一下,学习一下,我之前在项目现场遇到一种情况,气动调节阀,在小开度的时候,就是10%开度一下,无论我给什么信号,阀门就是不动作,但是我给11%开度的信号,阀门就会动,但是精度不高,我命令开度是11%,实际现场只有10%,总是差一点,后来自整定了阀门定位器,还是不行,大家有遇到类似情况的可以一起讨论一下

作者: Z@W@F    时间: 2019-7-24 09:32
希望大家互相讨论,一起成长
作者: =-=    时间: 2019-7-31 14:00
什么类型的阀门?蝶阀吗?还是球阀?每种阀门流量特性不一样得具体分析
作者: dqwyang    时间: 2019-8-1 23:23
智能定位器是不是有个限位功能
作者: cfzysxf    时间: 2019-8-4 16:29
是智能定值器还是机械定值器?
作者: duanyumeng    时间: 2019-8-6 15:07
是不是和你定位器的输出特性有关系
作者: duanyumeng    时间: 2019-8-6 15:08
因为,如果你是等百分比特性的话,就对不上
作者: duanyumeng    时间: 2019-8-6 15:08
如果你是线性的话,就应该可以,如果还不行,那应该就是卡涩了吧
作者: duanyumeng    时间: 2019-8-6 15:08
如果你是线性的话,就应该可以,如果还不行,那应该就是卡涩了吧
作者: 校长    时间: 2019-8-14 21:25
一直顶。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hyw_hyw    时间: 2019-8-20 14:30
你的阀门特性是不是不是线性的?
作者: 大落侠    时间: 2019-8-28 17:02
调节阀卡?如果不卡的话就是定位器需要调节。

作者: guangyizzkong    时间: 2019-8-31 11:16
正常情况下机械式定位器精度在 ±1%,正常调试有些许误差是在可控范围,加上阀门阀杆阀芯同心度原因,国产阀门精度都在1%左右的样子

作者: shisidi    时间: 2019-9-12 20:24
我也遇上过,重新调整给定的放大器定值,之后就好了

作者: myfly    时间: 2019-9-14 09:57
气动调节阀应该有最小作用区域
作者: 北京的春天    时间: 2019-11-29 23:08
精度不够?
作者: leadar    时间: 2019-12-16 20:34
楼主万岁,学习了,谢谢
作者: leadar    时间: 2019-12-17 09:53
楼主万岁,辛苦了,学习学习
作者: 特气精英    时间: 2019-12-22 16:24
可能需要重新设置PID参数  