懒虫工控(旧)
标题:
SIS系统是否有AO?
[打印本页]
作者:
舞长安
时间:
2019-7-18 22:15
标题:
SIS系统是否有AO?
一直以来,大家都比较关注SIS系统是否有AO卡这个话题。
看到今天懒虫工控的微信公众号推文中提到AI,故想起AO的事情。
大家的理解是有AO还有没有AO?
AO,模拟量输出,将控制器的输出信号转换/输出到现场接收设备/仪表。
作者:
Z@W@F
时间:
2019-7-24 09:12
之前玩过西门子的故障安全型系统,就是SIS系统,确实是没有AO的卡件的,我也咨询过西门子故障安全工程师,确实是这样的。
作者:
dqwyang
时间:
2019-8-1 23:25
Tricon和黑马、霍尼SM是有的;Emerson也有但是AO只能输出4或者20mA
作者:
cfzysxf
时间:
2019-8-4 16:33
我们的SIS输出,也是只有开关量或二位。
作者:
duanyumeng
时间:
2019-8-6 14:50
康技术SIS系统是有AO输出的
作者:
yonghuming
时间:
2019-12-26 11:12
康吉森的SIS系统的AO卡件是给机组系统上用。一般SIS系统是没有AO卡的。
作者:
jizhenhong
时间:
2019-12-29 22:02
说的有道理,根据工况选择是否有AO的SIS.
作者:
Zy
时间:
2020-2-18 10:26
说的有道理,根据工况选择是否有AO的SIS. 内容来自:懒虫工控 原文链接: