1、外单位人员进入控制室机柜间施工,必须先经仅修车间同意,并遵守相关安全管理规定,办理必要的施工作业票证书并和段修车间联系后,方可进入。仪修车间负责对施工过程监护,当施工人员违反安全要求时,仪修车间有权要求其停止施工作业。

2、控制室机柜间需有独立的空调系统,机柜间内温湿度计,确保机柜间温度在(18--25) C之间,相对湿度在(45--65) %之间。

3、控制室内严禁摆放水杯、饮食、堆放杂物,确保室内整洁、通畅。

4、控制室机柜间内的照明设施要保证完好,并设置应急照明设施。

5、控制室操作台、机柜内配线要整齐、美观,线标要清晰准确、完整。辅操台、可燃性气体报警器盘上的标识要准确、完整。

6、控制室机柜间内电缆进线口,需用防火密封材料封堵,外低内高,以免可燃气体串入。机柜间内需采取防鼠类小动物措施。

7、控制室内原则上禁止使用各类无线通讯工具,若因仪表调校、施工作业等工作需要使用无线对讲机时,要事先征得仪修车间同意,并落实好防范措施后,方可使用。

8、各班组每周要清扫机柜间地面卫生,每月要清除操作台、机柜内及空气过滤网上的灰尘。车间每周对各个控制室卫生情况进行检查,并在班长会上讲评。

9、各班组对于控制室机柜间的卫生清扫工作,要记录到当天的维护记事中。对于控制系统的巡检、维护工作,要记录到控制系统巡检记录和控制系统技术档案中。

10、控制室内DCS、ESD、 SIS、 PLC电源应独立使用,不允许生产车间临时使用或共用;控制系统的电源不得接入非自控仪表用电设备。

11、开工期间禁止进行组态、下装等操作。

12、控制室内维修必须通知班长,班长安排有相关DCS维护经验的两人同时进行操作维修仅限现场测点的第一道接线端子,否则必须班长现场确认并汇报车间。

13、对控制系统的通讯、电源、卡件等设备维修时,车间管理人员必须到现场,ITCC、SIS联锁系统维修时,须有两名车间管理人员在场,至少一名车间中层干部到现场。

14、所有人员严格遵守以上规定,如有违犯按安全事故处理,如发生事故提级处理,责任人、责任班长、车间责任区负责人负连带责任,严肃处理。