懒虫工控(旧)
标题:
S7-200PLC长距离通信
[打印本页]
作者:
舞长安
时间:
2018-7-6 15:19
标题:
S7-200PLC长距离通信
在项目中,也许你会遇见长距离通信,几百米或者是几公里、几十公里的通信问题。通信距离可能是方案设计中的一个重要因素。
S7-200PLC长距离通信
1、RS-485网络通信
在S7-200系统中,PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通信。RS-485是S7-200最常用的通信基础。根据具体通信设备的性能,它们支持的通信速率和距离又有所不同。
1.1 CPU上的通信端口
CPU通信口的最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m。要获得更长的通信距离,需要增加RS-485中继器;在一个总线型网络上最多加9个中继器,但通信距离不能超过9600m。
1.2 EM277上的通信口
EM277的通信口在波特率为187.5K时可以做到1000m通信距离;要获得长距离的通信需要增加RS-485中继器。通信距离不能超过9600m。
1.3 PC/PPI电缆
PC/PPI电缆的标准长度是5米。PC/PPI电缆的RS-485一端符合RS-485标准,可以延长电缆,使之达到超过5米距离的通信。
2、光纤通信
光纤通信除了抗干扰、速率高之外,通信距离远也是一大优点。
2.1 PROFIBUS-DP
S7-200的PROFIBUS-DP通信模块EM277,通过连接相应的设备可以转换为光信号通信。
2.2 以太网
S7-200的以太网模块CP243-1(IT),通过相应的设备可以连接到光纤以太网。(
在Tools
→
Ethernet Wizard中对CP243-1进行配置,为其设定IP地址、子网掩码等。)
3、无线通信
S7-200通过无线电台的通信距离取决于电台的频率、功率、天线等因素;
S7-200通过GSM网络的通信距离取决于网络服务的范围;
S7-200通过红外设备的通信也取决于它们的规格。
作者:
zgfzgfzcx
时间:
2018-9-12 08:06
确实很好的
作者:
LY-刘
时间:
2018-11-19 20:51
现在不流行了
作者:
goralliz
时间:
2019-3-7 23:04
这方案太老了,现在你随便买一个牌子的无线通讯RTU就行了,插一张物联网走4G流量。现成比较简单的就是巨控通讯模块。
作者:
bootloader
时间:
2019-6-15 12:12
楼主 你只说了187.5k,但我所调试的工程大家用9600的比较多,而且这个距离只是理论距离,实际中要大大打折的,因为你线要走线槽吧,不能能单独这 根线一个线槽吧
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2