懒虫工控(旧)

标题: 如何进行报警管理? [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2018-6-10 22:33
标题: 如何进行报警管理?
在各运作的化工装置中,大家对于DCS系统的报警,是如何进行管理的?
有没有进行分析?
是不是存在了一些不必要的报警?
或者是存在一些非重要的报警淹没了重要的报警信息?
你在现场中是如何进行优化和管理的?

作者: jcicwht    时间: 2018-6-19 05:07
由于DCS中所有点均可进行报警,在组态时一定进行分级管理,否则在使用时就会出现报警太多,干扰重要报警的问题,没必要报警的取消报警,需要报警分级报警
作者: 王天泽    时间: 2018-6-19 13:56
jcicwht 发表于 2018-6-19 05:07
由于DCS中所有点均可进行报警,在组态时一定进行分级管理,否则在使用时就会出现报警太多,干扰重要报警的 ...

有没有更好的办法呢? 我们在做这些的时候  应该具有什么样的思路?
作者: 东南    时间: 2018-11-29 12:52
感谢分享
作者: UPC_XC    时间: 2019-11-6 18:25
应该分为DCS和SIS的报警,然后按照不同报警级别分类可能比较好,pks里面是这样做的,统一在DCS里面分为四个级别,journal,low,high,urgent。
作者: yangxr    时间: 2019-11-7 15:00
感谢分享 内容来自:懒虫工控 原文链接:http://www.lanchonggk.com/thread-3639-1-1.html
作者: leadar    时间: 2019-12-16 16:30
谢谢楼主,谢谢谢,学习学习