标题: 涡街流量计测蒸汽流量需设哪些参数 [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2018-4-3 07:45
标题: 涡街流量计测蒸汽流量需设哪些参数
涡街流量计DN100的管子,测的是蒸汽流量,参数设置上都设置哪些内容?
群友回答:参数有密度,单位,量程,检查仪表系数与铭牌上的及默认管道直径与实际是否一致。

[本内容来自QQ群]


作者: alasnower    时间: 2018-7-8 10:54
最近发现平衡流量计测量比较好,
作者: 舞长安    时间: 2018-7-9 09:55
alasnower 发表于 2018-7-8 10:54
最近发现平衡流量计测量比较好,

平衡流量计测量什么比较好呢? 蒸汽流量?
作者: 吃饭大王    时间: 2018-7-11 21:17
需要设置量程,单位,开方,小信号切除等参数。
作者: wangwei    时间: 2018-12-18 22:26
看你用什么样的设备了   都不一样   不过 仪表系数重要!
作者: wangwei    时间: 2018-12-18 22:26
涡街流量计不耐干扰  震动情况下不准 一般不作为结算仪表  
作者: zangfei    时间: 2019-1-4 01:01
涡街测量参数有密度,单位,量程,检查仪表系数与铭牌上的及默认管道直径与实际是否一致