可燃气体检测报警系统检查与维护
可燃气体检测报警系统应由专人负责管理。管理人员应接受过专门培训,负责日常检查和维护。
应对可燃气体检测报警系统进行定期检查,作好检查记录,必要时进行维护。
每周应对报警器自检试验一次,检查指示系统运行状况。
每两周进行一次外观检查,项目包括:
a) 连接部位、可动部件、显示部分和控制旋钮。
b) 故障灯。
c) 检测器防爆密封件和紧固件。
d) 检测器部件是否堵塞。
e) 检测器防护罩。
虽然SY6503-2016石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范适用于新建、扩建、改建的石油天然气工程中可燃气体检测报警的设计、安装及使用。
根据这个,对我们建立检测和维护手册有指导意义,分享给大家。
作者: 蓝月无伤 时间: 2017-12-18 18:54
谢谢楼主分享
作者: 同镇-双桥 时间: 2017-12-19 12:30
感谢楼主的分享。。。
作者: 舞长安 时间: 2017-12-22 15:25
你们现场是怎么做的?
作者: zjgluming 时间: 2017-12-26 14:49
学习了,安全第一
作者: nieguodong 时间: 2018-1-2 13:56
学习了,谢谢楼主
作者: lubing 时间: 2018-1-8 09:45
谢谢楼主分享 !
作者: 琥珀之心 时间: 2018-1-8 16:31
现场维护运行的话,主要有这么几点:
1、日常主机侧报警、故障、运行状态等的查看。
2、现场检测器部分防水、防潮、防刺激性气体侵蚀(现场主要为防腐保温用涂料、涂层挥发)。
3、年检,提前3个月到1个月报检,送质监部门计量司(有的地方是度量衡部门)检定。
4、对于新安装的设备,根据所测量气体的密度现场确定安装的合适位置。
说的很简单,仅作为个人粗略总结
作者: dongaaa 时间: 2018-1-9 21:18
我回复了,积分没给
作者: 夜阑听雪 时间: 2018-7-11 16:18
感谢楼主的分享,对我帮助很大。我们现有可燃报警器经常因下雨进水导致故障,对此增加了很多防水措施,但是还是有少量水进去,内部电路板也发生类似于腐蚀的现象