可能积聚可燃气体的石油天然气站场和储运设施(除“ 位于边远地区且无人值守、功能简单的小型石油天然气站场(除甲A类外),如小型油气计量站、输油输气管道阀室等,在有数据通信时,宜设固定式检测器;无数据通信时,可不设固定式检测器,应为巡检人员配置便携式检测报警器。” 外),应按本标准设置固定式可燃气体检测报警系统,并按巡检人员数量配置便携式可燃气体检测报警器。可燃气体检测报警系统宜独立于生产过程控制系统设置
可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度先于有毒气体达到报警限时,应设置可燃气体检测器。
可燃气体与有毒气体同时存在的场所,有毒气体浓度先于可燃气体达到报警限时,应设置有毒气体检测器。
可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃和有毒气体浓度可能同时达到报警限时,应分别设置可燃气体和有毒气体检测器。
既属可燃又属有毒的单质气体,且有毒浓度先于可燃浓度达到报警限时,应只设置有毒气体检测器。