懒虫工控(旧)
标题:
差压液位计安装注意事项
[打印本页]
作者:
舞长安
时间:
2017-12-9 22:48
标题:
差压液位计安装注意事项
本帖最后由 舞长安 于 2017-12-9 22:48 编辑
“差压液位计宜安装在下取压管口的下方,
当安装在下取压管口的上方时,应经过压力核算,确认变送器的测量端受压为正。
法兰差压液位汁宜安装在下取压管口的下方,
当安装在下取压管口的上方时,应经过压力核算,确认变送器的毛细管内的填充油不产生气相变化。
”
大家在现场注意过这个问题吗?
作者:
同镇-双桥
时间:
2017-12-19 12:34
感谢楼主的分享。。。
作者:
nieguodong
时间:
2018-1-2 14:32
差压的一般安装在下取压口下方,法兰差压的还真没在意过这个问题
作者:
王天泽
时间:
2018-1-3 21:48
nieguodong 发表于 2018-1-2 14:32
差压的一般安装在下取压口下方,法兰差压的还真没在意过这个问题
楼主所提的这个问题,在煤气化中最典型的是过滤器压差。
作者:
贾伟林
时间:
2019-7-14 15:59
有道理,说的很对!
作者:
pdhrobin
时间:
2019-7-30 01:46
智能仪表在安装后清零 再设定范围就好了
作者:
北京的春天
时间:
2019-12-1 10:19
有道理,说的很对!
作者:
zoujiw
时间:
2019-12-14 20:37
差压的一般安装在下取压口下方,法兰差压的还真没在意过这个问题。
作者:
风轻盈
时间:
2019-12-15 09:19
确认变送器的毛细管内的填充油不产生气相变化 我觉得是个伪命题,毛细管里是封闭空间,形变空间有限,这点变化量不至于产生气化现象吧?
作者:
Karlin
时间:
2020-3-30 16:19
感谢分享
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2