标题: 475可以连接siemens的定位器吗?详情如下 [打印本页]

作者: 琥珀之心    时间: 2017-11-16 21:58
标题: 475可以连接siemens的定位器吗?详情如下
本帖最后由 琥珀之心 于 2017-11-16 22:05 编辑

这款定位器支持hart协议吗,
Siemens SIP ART PS2 Exd  Positioner
6DR5015-0EG00-OAAO

作者: w1e3r5    时间: 2017-11-20 22:33
只要是支持HART协议的定位器,应该都是可以用475连接的。
西门子PS2应该是支持HART的。
作者: 江枫    时间: 2017-11-22 12:33
这个就多注意设备的铭牌,只要有Hart标示的 都可以用475通讯
作者: 舞长安    时间: 2017-11-25 22:50
本帖最后由 舞长安 于 2017-11-25 23:07 编辑

西门子阀门定位器2017版技术规范
西门子阀门定位器2017版技术规范
西门子阀门定位器2017版技术规范
西门子阀门定位器样本2017版(点击前面蓝色字体阅读样本)

作者: 舞长安    时间: 2017-11-25 22:52
w1e3r5 发表于 2017-11-20 22:33
只要是支持HART协议的定位器,应该都是可以用475连接的。
西门子PS2应该是支持HART的。 ...

这个要根据技术规范来说。目前多数仪表是支持HART协议,但是有的仪表你在选型的时候不明确,那它就未必会带上这个功能。
作者: 王天泽    时间: 2017-12-5 23:37
舞长安 发表于 2017-11-25 22:52
这个要根据技术规范来说。目前多数仪表是支持HART协议,但是有的仪表你在选型的时候不明确,那它就未必会 ...

仪控哥解答的很到位。
在一些项目选型中,我们有的时候就忽略了那些我们认为必带的而没有明确落实的问题,造成后期维护麻烦。
从而也体现我们,在我们做事情的时候,还是要仔细,到位。
尽可能的全部落实,而不厌其烦!这样,在后期维护中可能会减少一些不必要的麻烦。