懒虫工控(旧)

标题: 氧气现场检测大家是如何设置的? [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2017-10-29 23:09
标题: 氧气现场检测大家是如何设置的?
在现场中我们一般设置一氧化碳有毒气体检测、甲烷可燃气体检测仪等。
在现场,你有设置过测量氧气的吗?
这个该如何设置呢?
哪位朋友做过?

作者: fsdkybkq    时间: 2017-12-3 22:52
用的也是氧气检测器。和可燃有毒检测一样。有固定式和便携式两种。只是结构和用的传感器不一样。有德尔格,梅思安,英思科,还有国产的气体检测器。英思科和德尔格还有便携式氧气检测器。
作者: 连升升    时间: 2017-12-15 10:21
空分氧压机旁边安装固定式的,安全改造提出的要求。报警我忘记了,我现在不在那边干了没法到现场落实
作者: gjxgjx    时间: 2018-4-15 21:56
空分氧压机房要设置测量氧气的报警仪,我们单位德尔格5000的报警仪,报警值要设置为升序,氮压机房也要设置报警仪,报警值设置为降序
作者: 吃饭大王    时间: 2018-7-11 21:13
我们用的是科士特的气体报警器。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2