在锅炉液位计,一般都是三选二联锁吧?
昨天同学给我发了他们装置的图片,我没看懂,大家帮忙分析一下。
锅炉汽包液位计

作者: 归零☞⊙    时间: 2017-10-20 15:52
液位计量程-300到300;图中显示第一个液位计测量出问题了;
锅炉汽包,一般都选用电接点液位计,平衡容室液位计以及双色水位计;你可以具体咨询一下
作者: 人称礼哥    时间: 2017-11-9 21:56
怎么没看懂啊,这是平衡容器液位计啊,差压的。MFT都是三取二的。第一个因该有问题的。估计是负压测阀门没开,或者泄露、堵塞、冷凝水冲跑、负压测管路结冰。等等。
作者: wycbcnyy    时间: 2018-1-10 21:34
学习了,不过大家一般平衡容器选双室还是单室?
作者: 舒立军    时间: 2019-5-30 12:27
谢谢分享!!!
作者: pdhrobin    时间: 2019-7-30 01:54
三选二联锁装置 其中两个超过联锁值后触发连锁