懒虫工控(旧)

标题: 变换第一废热锅炉液位计 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-10-8 21:53
标题: 变换第一废热锅炉液位计
变换第一废热锅炉液位计,用了3个液位计,这三个液位计是E+H的,但是没看出型号来。
哪位师傅知道这个是那个型号?
变换第一废热锅炉液位计

作者: w1e3r5    时间: 2017-10-8 23:09
这应该是三个浮筒液位计吧!
看着安装在同一个位置,应该是参与连锁的测点。
作者: xshwwh    时间: 2017-10-9 08:22
要知道是什么液位计最好拍下铭牌或者你直接说仪表型号(铭牌上有)就行了,没看到这个,只看个外型是无法判断的,有可能是雷达,也有可能是浮筒之类的
作者: srdou    时间: 2017-10-9 08:25
表头侧面有铭牌啊
我看应该是FMP54系列的导波雷达液位计

作者: chuchaoji    时间: 2017-10-11 21:51
路过学习
作者: kakayunla    时间: 2017-10-24 08:53
貌似雷达液位计
作者: dongaaa    时间: 2018-1-9 23:27
那个厂家的?

作者: 吃饭大王    时间: 2018-7-11 21:28
看样子是E+H 的,但是真看不出具体的型号。
作者: 王天泽    时间: 2018-7-11 22:37
图中为FMP54导波雷达液位计,2oo3.
在这个工况应该选的是同轴杆式,且耐高温结构。(这个工况的温度在170-230℃)
[