涡街流量计测量气体时温压补偿如何实施
[打印本页]
作者:
zzs
时间:
2017-9-20 22:37
标题:
涡街流量计测量气体时温压补偿如何实施
针对涡街流量计测量饱和蒸汽、过热蒸汽、普通气体质量流量,若表头不带温压补偿,现场安装压力表、温度探头后该如何在DCS上进行温压补偿,具体公式及讲解;
以及在现场使用中,如何判断介质是饱和蒸汽还是过热蒸汽,还是湿蒸汽。
作者:
王天泽
时间:
2017-9-21 22:47
“
在现场使用中,如何判断介质是饱和蒸汽还是过热蒸汽,还是湿蒸汽。
”
我们可以根据蒸汽热力性质表,压力和温度有一对应值,一定压力下高于对应温度就属于过热蒸汽。
作者:
王天泽
时间:
2017-9-21 22:51
“
针对涡街流量计测量饱和蒸汽、过热蒸汽、普通气体质量流量,若表头不带温压补偿,现场安装压力表、温度探头后该如何在DCS上进行温压补偿,具体公式及讲解;
”
将压力变送器的信号以及所测温度的信号,可在DCS控制系统中利用公式来进行计算。
对于这个公司,不同的DCS厂家间,公式还是存在一点差别的。
作者:
gubai0348
时间:
2017-9-25 15:49
涡街流量计采用的测量原理是卡门原理:对于一定粘度的流体,当它绕物体流动时,在一定的流速范围内符合涡街数与流速成正比。涡街数基本不与温度,压力,粘度等状态参数有关。因此漩涡数可以通过测量电磁信号进行计数,因此流量的计算就成为Qv=3600k*f,其中k是本涡街的流量系数,它等于1个漩涡所表示的流量。
一般采用4-20mA接收流量信号的流量积算仪采用的计算模型为Qm=
Qv*ρ
设
*ρ测/ρ设
ρ
设是设定的密度它=f(P,T),当按理想气体时
ρ=RT/PM=R*(t+273.15)/(P表+101.325kPa)M,其中
R=8.314J/(mol·K),
M为
摩尔质量
(H2O=18g/mol)。
在公式中标红的部分一般在涡街流量计的流量变送器中,蓝色部分是在流量积算仪中,也就是说两个
ρ
设一致,
意思就是要流量积算仪中的设定点与流量变送器相同。
对于采用频率接收流量信号的流量积算仪,则设置好流量系数即可。
pis:
对于大部分涡街流量计在流速过大的时候会出现计数为零的情况。也就是说因为流速过大,测不到了。