懒虫工控(旧)

标题: 本安压力变送器有隔爆功能吗? [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-8-29 08:19
标题: 本安压力变送器有隔爆功能吗?
本安压力变送器具有隔爆功能吗?
本安压力变送器当隔爆压力变送器使用,可以吗?

作者: jcicwht    时间: 2017-8-30 07:46
没有,不可以
作者: 黄花一根草    时间: 2017-8-30 15:30
本安和隔爆两个概念

作者: lansenlin    时间: 2017-9-2 08:09
本安压力变送器搭配安全栅可以实现隔爆的防爆要求。因为本安防爆级别高于隔爆防爆。
作者: 学习自控仪表    时间: 2017-9-4 22:25
黄花一根草 发表于 2017-8-30 15:30
本安和隔爆两个概念

能详细说说嘛?谢谢师傅
作者: 学习自控仪表    时间: 2017-9-4 22:26
jcicwht 发表于 2017-8-30 07:46
没有,不可以

能详细说说嘛?谢谢师傅
作者: 黄花一根草    时间: 2017-9-5 11:49
学习自控仪表 发表于 2017-9-4 22:25
能详细说说嘛?谢谢师傅

本安仪表和安全栅要搭配使用   本安电路是限制能量的,对内部的元器件有一定要求,一般都是限制电流达不到引爆的条件;   隔爆应该说的外壳,壳内发生爆炸什么的不影响到外面,对电路没有要求。
作者: celanese刘威    时间: 2017-9-8 08:11
浅显的理解下!防爆区域的防爆措施有两种:一本安回路,将整个回路的能量限制在安全范围内!二隔爆设备,就算仪表有能量源外漏,设备外壳也足够限制外漏能源在外壳内!不会对外界环境造成影响!
作者: 舒立军    时间: 2019-5-30 12:22
它们的功能是一样的
作者: pdhrobin    时间: 2019-7-30 02:00
本安型高于隔爆 可以使用
作者: Karlin    时间: 2020-3-30 16:20
感谢分享