懒虫工控(旧)

标题: 传说中的双阀芯你见过吗 [打印本页]

作者: 西风6年    时间: 2017-8-9 23:43
标题: 传说中的双阀芯你见过吗
上学的时候老实见到课本上介绍双阀芯调节阀,后来工作中看的仪表工的书籍中也很多次提到双阀芯调节阀。终于有一天在现实中见到了,和大家分享一下。

双阀芯调节阀

双阀芯调节阀的阀体及阀座,两个箭头分别指的是两级阀座的位置。
双阀芯阀座

双阀芯阀座2

看看阀芯,在看看阀座,大家能猜到这个调节阀是用在哪里的吗?
现实工作中这样的调节阀是越来越少见了,我就见了这么一次,之后再没见过。
大家在工作中有见到过这样的调节阀吗,能介绍一下他的使用工况吗?

作者: jcicwht    时间: 2017-8-10 07:38
直通双座调节阀,适用于压差大场合,但泄漏量大
作者: srdou    时间: 2017-8-10 09:42
见识了!资料是经常看到,实物也是第一次见,这种阀慢慢都淘汰了。
作者: 西风6年    时间: 2017-8-10 20:38
是不是淘汰了不清楚,但是现在越来越难见到他的身影了。

作者: 西风6年    时间: 2017-8-10 20:46
jcicwht 发表于 2017-8-10 07:38
直通双座调节阀,适用于压差大场合,但泄漏量大

没错,这是直通双座调节阀的特点。
作者: jcicwht    时间: 2017-8-14 07:53
西风6年 发表于 2017-8-10 20:46
没错,这是直通双座调节阀的特点。

现在很少见了,逐步被套筒阀替代了,套筒阀适用于压差大场合,但泄漏量小。