懒虫工控(旧)
标题:
【已解决】操作站断电问题
[打印本页]
作者:
pcdhacker
时间:
2016-2-19 09:02
标题:
【已解决】操作站断电问题
本帖最后由 pcdhacker 于 2016-2-22 15:44 编辑
操作站突然没有电,
操作站的电视从机柜220v来的,到操作台下面有一个转接端子,然后接插排。
听处理的人说,重新插拔一下插排上的插头就恢复正常!
这个是怎么回事呢?
重新插线后发现是空开的线有松动现象。
作者:
srdou
时间:
2016-2-19 10:06
你描述的故障情况很不具体。处理的过程就是插拔插头?
我觉得第一反应应该是去按电脑的开机按钮!假如按开机按钮不管用才有判断问题的依据。
你直接调到去拔插头了,那会有很多种情况。说不清了!
作者:
仪麦
时间:
2016-2-19 10:26
冒似接触不好的原因
作者:
懒虫工控
时间:
2016-2-19 23:33
应该是接触不好的原因。
再有就是要检查送来的220VAC是否稳定!