懒虫工控(旧)

标题: PID图中阀门该如何表示 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-7-28 12:48
标题: PID图中阀门该如何表示
最近看到一个图纸,感觉PID图中阀门的表示有点别扭。
PID图例代号
上图是首页给出的图例,这里是用V表示阀门的。没什么问题。我们平常就是用PV、FV、LV、TV表示压力调节阀、流量调节阀、物位调节阀、温度调节阀。
PID图中阀门的表示
看这个图中,红色框起来的1中,用FX表示,红色框起来的2中用FV表示。这个管道的介质是蒸汽。
阀门在PID图中的表示
看这个图中,红色框起来的3中,用FX表示。这个管道的介质是空气。
我的疑问是:
到底在PID图中,用什么表示阀门呢?这个图中,我已经搞不清楚了。求各位师傅解惑。

作者: 舞长安    时间: 2017-7-28 23:16
一般多用V表示阀,用X表示风门。
作者: jcicwht    时间: 2017-8-3 15:05
一般用V表示控制阀,用X表示电磁阀
作者: pcxg    时间: 2018-7-3 11:07
那要看哪个设计院的,每个都不同你看PID首页图
作者: 严不归    时间: 2019-4-4 15:34
HAODONGXI XIEXIE
作者: leadar    时间: 2019-12-16 20:42
楼主万岁,学习了,谢谢
作者: leadar    时间: 2019-12-17 09:48
楼主万岁,辛苦了,学习学习
作者: 特气精英    时间: 2019-12-22 16:28
4楼说的对   找首页图具体对照参考
作者: 真实的人    时间: 2019-12-26 22:41
设计师就是一个糊涂蛋,很多人都崇拜,因为他们不懂。
作者: 真实的人    时间: 2019-12-26 22:43
最恶心的,就是deltav的位号与设备了,位号是fv1001,在显示上,设计师就用fi1001来表示。
fv1001就是fi1001,你说这样的做法好吗?
作者: 真实的人    时间: 2019-12-26 22:45
如果设备用fv1001来标识,位号用fv-1001,就可以了。这样不是更方便地统一认识了。
作者: 真实的人    时间: 2019-12-26 22:47
设计师很委屈,deltav就是不允许有相同的名。这么说,deltav很霸道,不懂得继承了。这不是一个好的dcs系统软件。
作者: qyp    时间: 2020-1-23 07:57
谢谢分享
作者: lwdlyn    时间: 2020-3-13 17:53
谢谢分享




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2