懒虫工控(旧)

标题: 气化炉液位计故障率与故障形式 [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2017-5-23 15:35
标题: 气化炉液位计故障率与故障形式
在煤气化装置上面,气化炉作为其核心设备,在各个化工厂中尤为重要!
气化炉液位只监测、控制的一个重点。
在我们仪表维护中,对这个特别关注。
大家在现场中,遇见的(水煤浆、煤粉)气化炉液位计故障率高吗?都用的哪些型式的哪家的液位计?都存在了哪些故障?
希望通过本帖和大家一同来讨论气化炉液位问题。

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-5-23 22:29
我们这里是煤粉气化,用的是北京远东的差压变送器(3051CD),利用差压的原理测量气化炉激冷室液位。
差压变送器有遇见膜盒变形的。
我们这里主要遇见的多数是堵,这个好麻烦。
作者: 王天泽    时间: 2017-5-23 23:44
学习自控仪表 发表于 2017-5-23 22:29
我们这里是煤粉气化,用的是北京远东的差压变送器(3051CD),利用差压的原理测量气化炉激冷室液位。
差压 ...

主要是因为什么原因造成的堵呢,有没有现场的安装图?
作者: 归零☞⊙    时间: 2017-8-26 17:37
水煤浆  霍尼韦尔  双法兰 膜片鼓包  氢分子渗透,建议镀金膜片




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2