懒虫工控(旧)

标题: 称重给煤机断链报警故障处理思路 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-5-7 20:13
标题: 称重给煤机断链报警故障处理思路
本帖最后由 学习自控仪表 于 2017-5-7 20:13 编辑

最近和师傅们处理了徐州赛摩的F57称重给煤机的断链报警故障,在此和大家分享处理过程。
在煤化工中,称重给煤机是磨煤干燥工序中的重要设备。原煤仓的出料量由称重给煤机控制,定量向磨煤机给煤。
本装置中,称重给煤机为带式给料机,在上面设置了皮带秤用来计量给煤量。
在生产中,同事反映,称重给煤机间歇性出现断链报警,导致给煤机跳车。
赛摩称重给煤机
图1:为本装置中徐州赛摩F57型称重给煤机
现场观察称重显示仪:
现场显示仪控制面板
图2:现场显示仪控制面板
图3:现场显示仪控制面板
图3:现场显示仪控制面板
现场观察之后发现,怀疑为断链报警检测探头故障。
联系工艺操作人员后,确认目前系统属于停机状态。符合拆检条件。
准备对于称重给煤机仪表进行拆检。
此时,需再次的确认相关的阀门已经关闭并切死,如:入口出口电动闸板阀、氮气调节阀、工艺手阀等,务必关闭切死,防止氮气对人员造成人身伤害。
图4::断链检测探头-设备外
图4::断链检测探头-设备外
之前确认的断链检测探头,确定好了探头的安装位置之后,确认从设备那个拆检。口进行拆检。拆检作业。
图5:断链检测探头-设备内
图5:断链检测探头-设备内
拆检后发现断链探头安装位置处(设备内侧)有大量煤粉堆积,联系工艺人员对于堆积的煤粉进行清理后。现场手动操作,设备转动后,断链探头检测信号正常。
总结:
在这个故障问题中,我们要熟悉断链报警的作用和断链报警的检测原理。
1、在称重给煤机这个备煤装置中一个重要的设备,出现了断链报警之后,我们要想着是问题的出现原因和它会对设备造成的重大影响,不能在出现问题之后,直接旁路掉报警,这种方式会对设备造成重大的隐患,甚至导致严重的事故。
2、在称重给煤机断链报警的检测原理为无触点式接近开关。
断链报警检测原理
上图中,黑色金属检测体为半圆形金属体,固定在转动轴上,在运行中,随着轴的转动带动金属检测体转动,无触点式接近开关周期性检测到信号,通过现场安全栅送至控制器。在运行中,如果无触点式接近开关一直处于一个固定状态,控制器认为断链报警条件达到,报警跳车。





欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2