懒虫工控(旧)

标题: 罗斯蒙特8600D涡街流量计小信号切除 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-4-30 22:13
标题: 罗斯蒙特8600D涡街流量计小信号切除
本帖最后由 学习自控仪表 于 2017-4-30 22:12 编辑

各位师傅,在罗斯蒙特的8600D涡街流量计里面,有两个小信号切除啊。
1:小流量切除,手操器 1, 4, 3, 1, 2
小流量切除以工程单位显示。
2:小流量切除,手操器 1, 4, 3, 2, 3
小流量切除用于调节对无流量时噪声的滤波。工厂对此已进行的设置能适用于大多数的情况。但是,在有些情况下可能需要进行调节以扩大可测性或者减小噪声。
小流量切除有两种调节模式:
扩大量程范围;
减小无流量噪声小流量切除还包括一个死区,当流量低于切除值后,只有当流量超过该死区后输出才回到正常的流量量程内。该死区比小流量切除值高20%。死区用于防止流量在小流量切除值附近时输出在4mA和正常流量值之间来回跳跃。
8600D小信号切除菜单树
上面的这两种小流量切除,有什么区别呢?
在现场的参数设置的时候,我们用那种呢?


作者: 校长    时间: 2019-1-15 16:31
顶起来………………