标题:
温度三取二联锁测点的安装
在化工装置中,联锁不少见了。
近期,一朋友和我讨论了关于在2oo3(三取二)联锁中现场温度仪表测点该怎么安装的问题。
温度测点三取二.jpg
(27.89 KB, 下载次数: 218)
下载附件
保存到相册
温度测点三取二
2017-4-26 11:13 上传
上面的这个简图。
图中的4种方式,在现场中都出现过。
图1中,垂直管道一侧安装一个测点,另外一侧安装两个测点,三个测点不在同一水平线。
图2中,无论是水平管道还是垂直管道,三个测点在同一线,间隔角度为120°。
图3中,采用多支测温元件。
图4中,垂直管道一侧,依次三个测点,同一垂直线上。
对于以上2oo3(三取二)联锁测温点现场的安装,你见过哪些呢?
你认为那种安装正规合理?(相关的理由)
作者:
学习自控仪表
时间:
2017-4-26 11:39
我们这里用的是图2和图3中的温度安装形式。
作者:
zwx_zhang
时间:
2017-4-26 12:51
个人觉得 图1比较好,测温点分布均匀,能最有效地得到现场温度的有校值,
作者:
fanguoqa
时间:
2017-5-1 09:50
觉得图1比较合理!但各间距要合理布局!
作者:
celanese刘威
时间:
2017-5-1 12:46
我们这边是第二种,间隔角度是120度。是否应该考虑到流体的流速是否均匀?,流体中是若哟沉淀物堆积探头位置也要合理选择?