懒虫工控(旧)

标题: 美卓ND7000阀门定位器波动大 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-4-11 19:04
标题: 美卓ND7000阀门定位器波动大
现场装置上面有一个美卓的阀门定位器,波动比较大,有人说改参数E就行了,然后就不波动了,这个是什么原理呢?

作者: 王天泽    时间: 2017-4-11 19:49
这个应该是修改了性能等级PERF参数。
性能等级在出厂是选择的最优化,也就是C。
对于性能等级的描述:
A,极快,对信号变化立即响应;
B,快速,对信号变化快速响应;
C,优化,出现轻微过过平衡现象的最小响应时间;
D,稳定,无过平衡现象,但对信号变化响应较慢;
E,最稳定,无过平衡,死区增大,反应慢,但非常稳定。

作者: 王天泽    时间: 2017-4-11 19:52
选择性能等级参数为E时,是稳定了,但是死区增大了,反应慢了。
不知道大家还有没有别的方法解决美卓阀门定位器的波动问题。

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-4-11 19:59
王天泽 发表于 2017-4-11 19:49
这个应该是修改了性能等级PERF参数。
性能等级在出厂是选择的最优化,也就是C。
对于性能等级的描述:

哦哦,原来是这样啊。
怪不得呢,感谢您的解答。

作者: srdou    时间: 2017-4-12 14:37
如何波动? 定位器波动? 你指输出风压波动吧
我觉得你最好把调节阀如何波动的也一起说一说。
把 使用工况也说说,比如控制什么介质,温度压力多少?

还有你已经调完定位器参数了吗? 调整完有改观了吗?
作者: 凉快    时间: 2017-4-15 20:12
王天泽 发表于 2017-4-11 19:49
这个应该是修改了性能等级PERF参数。
性能等级在出厂是选择的最优化,也就是C。
对于性能等级的描述:

就跟变送器设置阻尼时间一个道理吧?




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2