某设备内温度为200度,拟用热电阻测量,应选哪种电阻温度计 ( )。
A、Pt10         B、Cu100           C、Pt100


你是不是没想到呢?
上题为某企业内部考试题目,在此仅供大家讨论、参考。

本题出发点测温元件测温范围的对比。

作者: srdou    时间: 2017-4-5 19:05
我选择C

作者: srdou    时间: 2017-4-5 19:06
估计就是B 但固执的选择了C

作者: srdou    时间: 2017-4-5 20:54
感觉这道题是不是有问题 有空查查他们的测量单位吧!

作者: 王天泽    时间: 2017-4-6 00:16
srdou 发表于 2017-4-5 20:54
感觉这道题是不是有问题 有空查查他们的测量单位吧!

能否这样来解答:
这个问题考什么?这个问题我们需要知道什么?这个问题我们能否进行拓展/如何拓展?

作者: gubai0348    时间: 2017-4-6 08:14
题目要求200摄氏度测量
cu100的测温范围是-50~+150℃,所以选择cu100不适合。
PT10因为每摄氏度的电阻变化较小,因此在低温时测量准确度较差。
因此最适宜的测温是选用PT100
作者: 远方    时间: 2017-4-6 08:22
学习学习
作者: xshwwh    时间: 2017-4-6 08:23
铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度.
10欧姆铂热电阻的感温原件是用较粗的铂丝绕制而成,耐温性能明显优于100欧姆的铂热电阻,主要用于650℃以上的温区:100欧姆铂热电阻主要用于650℃以下的温区,虽也可用于650℃以上温区,但在650℃以上温区不允许有A级误差。
100欧姆铂热电阻的分辨率比10欧姆铂热电阻的分辨率大10倍,对二次仪表的要求相应地一个数量级,因此在650℃以下温区测温应尽量选用100欧姆铂热电阻。

所以我认为这一题的答案应该是C

作者: srdou    时间: 2017-4-6 09:17
王天泽 发表于 2017-4-6 00:16
能否这样来解答:
这个问题考什么?这个问题我们需要知道什么?这个问题我们能否进行拓展/如何拓展?
...

你问得很好,一看就不是仅限于表象认识!
我觉得楼下几位说的挺好了,尤其6、8楼,难道还有深层次的理解?
作者: zengluo    时间: 2017-4-6 11:04
C、PT100     
作者: 王天泽    时间: 2017-4-6 23:59
srdou 发表于 2017-4-6 09:17
你问得很好,一看就不是仅限于表象认识!
我觉得楼下几位说的挺好了,尤其6、8楼,难道还有深层次的理解 ...

刨根问底,一次把这个搞透彻。这样好点,不浪费大家时间。

作者: srdou    时间: 2017-4-7 08:17
王天泽 发表于 2017-4-6 23:59
刨根问底,一次把这个搞透彻。这样好点,不浪费大家时间。

激将法! 揣着明白装糊涂!
作者: 王天泽    时间: 2017-4-9 23:36
srdou 发表于 2017-4-7 08:17
激将法! 揣着明白装糊涂!

哪有啊,这都被你看出来了。其实,这个题他们定标准答案就是错的。就想看看大家对这个到底了解多少。

作者: fanguoqa    时间: 2017-4-18 22:16
应该是C吧!
作者: rockay    时间: 2017-4-24 21:55
gubai0348 发表于 2017-4-6 08:14
题目要求200摄氏度测量
cu100的测温范围是-50~+150℃,所以选择cu100不适合。
PT10因为每摄氏度的电阻变化 ...

学习了

作者: joe青海    时间: 2017-5-5 23:08
学习学习

作者: 菠萝花    时间: 2017-5-11 21:02
我选择pt100

作者: dyshgh    时间: 2017-6-1 20:22
选Pt100,            