懒虫工控(旧)
标题: 电缆槽架的制作与安装的一些规定及要求 [打印本页]
作者: 舞长安 时间: 2017-4-2 15:43
标题: 电缆槽架的制作与安装的一些规定及要求
电缆槽架的制作与安装的一些规定及要求
1、电缆槽及其配件应选用制造厂的标准产品,其结构形式、规格、材质、涂漆等均应符合设计文件规定,并应有质量证明文件。
2、当弯头、三通、变径等配件需要在现场制作时,应采用成品直通电缆槽进行加工,其弯曲半径不应小于该电缆槽的电缆最小弯曲半
径。
3、现场制作宜采用螺栓连接,特殊情况可用焊接,焊接时应采用断续焊,并应有防变形措施,接缝应相互错开,焊完后配件应平整牢固,打磨平滑。
4、加工成形后的配件应按照设计文件的要求,及时除锈、涂刷底漆和面漆。
5、电缆槽内的隔板应成L形,且低于电缆槽高度,边缘应光滑。若隔板与槽体采用焊接固定时,应在L形底边的两侧采用交替定位焊固定,隔板之间的接口应用定位焊连成整体,并及时做好防腐处理。
6、电缆槽底板应有漏水孔,漏水孔宜按之字形错开排列,孔径为φ5~φ8mm。若需要现场开孔时,应从里向外进行施工,并应作防腐处理。
7、电缆槽及其构件安装前应进行外观检查,其内、外应平整,内部应光洁、无毛刺,尺寸应准确,配件应齐全。
8、电缆槽的安装位置应符合设计文件的要求。安装在工艺管架上时,宜在工艺管道的侧面或上方,对于高温管道,不应平行安装在其上方。
9、电缆槽的安装程序应先主干线,后分支线,先将弯头、三通和变径定位,后直线段安装。
10、电缆槽宜采用平滑的半圆头防锈螺栓连接,螺母应在电缆槽的外侧,固定应牢固。
11、电缆槽不宜采用焊接连接。若采用焊接方式连接时,应按下列要求施工:
a) 焊接应牢固,不得有明显的变形现象;
b) 扁钢连结件与槽的两侧焊接时,应在扁钢件两侧点焊,每侧至少应多于2点,焊缝长约30mm。
c) 扁钢连结件与槽的底面焊接时,应在扁钢件两侧采用交错点焊,焊缝长约30mm,每侧焊缝间距约150mm;
d) 焊接后,打掉药皮将焊缝磨平,并补涂防锈漆和面漆。
12、电缆槽在支架上的固定方法,应按设计文件的规定进行,不应采用焊接固定。
13、电缆槽安装直线长度超过50m时,宜采取热膨胀补偿措施。
14、电缆槽安装应保持横平竖直、排列整齐,底部接口应平整无毛刺。成排电缆槽安装时,弯曲部分弧度应一致。电缆槽变标高时,底板、侧板不应出现锐角和毛刺。
15、电缆槽的上部与建筑物和构筑物之间应留有便于操作的空间。
16、电缆槽的开孔,应采用机械加工方法,不得用电焊和气焊切割。保护管引出口的位置应在电缆槽高度的2/3左右。当电缆直接从开孔处引出时,应采取适当措施保护电缆。开孔后,边缘应打磨光滑,并及时作防腐处理。
17、电缆槽垂直段大于2m时,应在垂直段上、下端槽内增设固定电缆用的支架。当垂直段大于4m时,还应在其中部增设支架。
18、电缆槽与动力电缆桥架的安装间距,应符合设计文件规定。
其它安装要求
1、桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
2、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
3、两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
4、电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
5、电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
6、在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
7、布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
8、桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
9、接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。
作者: srdou 时间: 2017-4-5 08:25