电缆桥架尺寸选择与计算
电缆桥架的载荷G[sub]总[/sub]的计算 G[sub]总[/sub]=n[sub]1[/sub]q[sub]1[/sub]+n[sub]2[/sub]q[sub]2[/sub]+n[sub]3[/sub]q[sub]3[/sub]+......
式中:
q[sub]1[/sub]、q[sub]2[/sub]、q[sub]3[/sub]......为各电缆每单位长的重量(kg/m)
n[sub]1[/sub]、n[sub]2[/sub]、n[sub]3[/sub]......为相应的电缆根数
G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
电缆桥架宽度的计算:
电力电缆
b=n
[sub]1[/sub](d[sub]1[/sub]+k[sub]1[/sub])+n[sub]2[/sub](d[sub]2[/sub]+k[sub]2[/sub])+n[sub]3[/sub](d[sub]3[/sub]+k[sub]3[/sub])+......
式中:
d[sub]1[/sub]、d[sub]2[/sub]、d[sub]3[/sub]......为各电缆直径;
n[sub]1[/sub]、n[sub]2[/sub]、n[sub]3[/sub]......为相应电缆直径的根数;
k[sub]1[/sub]、k[sub]2[/sub]、k[sub]3[/sub]......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)
控制电缆桥架的宽度的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
电缆的总载面积:S[sub]0[/sub]=n[sub]1[/sub]π(d[sub]1[/sub]/2)[sup]2[/sup]+n[sub]2[/sub]π(d[sub]2[/sub]/2)[sup]2[/sup]+……
需要的托架横载面积:S=S[sub]0[/sub]/40%
S=S/h=S[sub]0[/sub]/40%h
式中:h为电缆桥架净高