懒虫工控(旧)

标题: 电缆槽架标准与技术条件 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2017-4-2 13:08
标题: 电缆槽架标准与技术条件
本帖最后由 舞长安 于 2017-4-2 13:10 编辑

在了解了电缆桥架的分类之后,来进一步了解电缆槽架的执行标准和技术条件。

电缆槽架执行标准
1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》
2.QB/T1453-92电缆桥架
3.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求
4.DB32/144-1996电缆用防火槽合
电缆槽架技术条件
1. 正常使用条件
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。
2. 特殊使用条件
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。
2) 敷设在消防线路中。
3) 敷设在海拔2000米以上。
3. 电缆桥架的结构要求
1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33
2)防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44
材料应符合自身的相关标准
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988GB/T11253
铝制 GB/T3880和GB/6892
玻璃钢 GB/T15568
耐火桥架 GB8624-1997中B级
3) 常用规格
高 40 50 60 80 100 150200
宽 60 80 100 150 200 250300 400 500 600 800 1000 1200
4) 板材厚度
钢制桥架允许最小板厚:
宽B 允许最小板厚
B1<00               1.0
100≤B<150       1.2
150≤B<400       1.5
400≤B≤800        2.0
800<B<1000    2.5
1000<B<1200  3.0
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级
5)直通的长度:L=2000、L=3000、L=4000、L=6000、L=8000