懒虫工控(旧)
标题:
CENTUM VP工程单位设置
[打印本页]
作者:
唐宋元明清
时间:
2017-3-5 18:24
标题:
CENTUM VP工程单位设置
横河CENTUM VP工程单位设置
CENTUM VP工程单位设置里面,1~8不能改变或删除,9~126为系统预先定义的默认值。
EngUnit.jpg
(52.67 KB, 下载次数: 248)
下载附件
保存到相册
CENTUM VP工程单位设置
2017-3-5 18:21 上传
我的这个什么原因导致的不能设置?(保持是灰色)
作者:
Dreamweaver
时间:
2017-3-5 18:49
这个应该是你前面设置的不允许加入造成,查一下设置。
对了,横河有本书是《深入浅出横河cs3000》,这本书还不错。
作者:
Dreamweaver
时间:
2017-3-5 18:57
Properties
―
Detailed Setting里面的Manually Register Engineering Unit Symbol选上,这样就ok了.
作者:
fanguoqa
时间:
2017-4-18 20:51
Properties→Detailed Setting→Manually Register Engineering Unit Symbol→"√"→ok
作者:
shao
时间:
2017-6-21 19:29
Properties→Detailed Setting→Manually Register Engineering Unit Symbol→"√"→ok
作者:
molengxue
时间:
2018-3-22 19:24
谢谢楼主