懒虫工控(旧)
标题:
仪表测量管道安装的21条规定
[打印本页]
作者:
舞长安
时间:
2017-2-27 21:18
标题:
仪表测量管道安装的21条规定
本帖最后由 舞长安 于 2017-3-1 10:40 编辑
懒虫工控系列内容,上节说了导压管的基础知识,本节来看仪表测量管道安装的一般规定。
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
1、测量管道安装所用的管道组成件的材质、规格、型号,应符合设计文件的规定,且不应低于所连接的工艺管道和设备的等级要求。
2、测量管道内外表面的灰尘、油、水、铁锈等污物均应进行清理,达到清洁畅通,管段应临时封闭,避免赃物进入。需要脱脂的管道应经脱脂并检查合格后再安装。
3、碳素钢管敷设前应将管材外表面进行防腐处理。
4、可预制的测量管道应集中加工,预制好的管段内部应清理干净,并及时封闭管口。
5、测量管道的安装位置应符合测量要求,并安装在便于操作和维修的位置,不宜敷设在有碍检修、易受机械损伤、腐蚀、振动及影响测量的位置。
6、测量管道与仪表线路应分开敷设。
7、测量管道安装位置应根据现场实际情况合理安排,不宜强求集中,但应整齐、美观、固定牢固,宜减少弯曲和交叉。
8、当测量管道成排安装时,应排列整齐、美观,间距应均匀一致。
9、测量管道应用机械方法切割,切口表面应平整、无裂纹、重皮、飞边、毛刺、凸凹、缩口等,严禁使用电、气焊切割。
10、测量管道的弯制宜采用冷弯方法,高压管宜一次冷弯成型。高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍,塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍,管子弯制后,应无裂纹和凹陷。
11、采用螺纹连接的管道,管子螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝等缺陷,管子螺纹应符合设计文件的规定。
12、螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;连接后,应将连接处外部清理干净。
13、测量管道连接时,其轴线应一致。当采用卡套式接头连接时,安装和检验应符合产品技术文件的具体要求。
14、高压管道分支时,应采用与管道同材质的三通连接,不得在管道上直接开孔焊接。
15、测量管道与仪表连接时,不应使仪表承受机械应力。
16、测量管道不宜埋地敷设,当埋地敷设时,应经试压合格和防腐处理后方可埋入,埋深应符合设计文件的规定。直接埋地的管道连接时应采用焊接,在穿越道路及进出地面处应加保护套管。
17、仪表管道支架间距宜下列规定:
仪表管道支架间距宜下列规定.jpg
(47.09 KB, 下载次数: 176)
下载附件
保存到相册
仪表管道支架间距宜下列规定
2017-2-27 21:07 上传
18、仪表管道应采用管卡固定在支架上。当管道与支架间有相对运动时,应在管道与支架间加木块或软垫。
19、不锈钢管固定时,不应与碳钢材料直接接触。
20、测量管道引入仪表盘、柜、箱时,其引入孔处应密封。
21、测量管道安装完毕后,应仔细检查,不得有漏焊、堵塞和错接的现象。
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
下节内容:
仪表测量管道安装16条要点
作者:
指数
时间:
2017-2-28 18:49
感谢知识分享!
作者:
雪国无雪
时间:
2017-3-4 10:59
感谢知识分享
作者:
rafa
时间:
2017-3-15 14:21
感谢楼主分享仪表安装知识
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2