横河CENTUM CS3000基本概念--硬件
对于系统的学习,往往需要先熟悉一下相关的硬件知识,最近在学习横河的CENTUM DCS系统,在此和大家分享。CS3000系统的构成以域为单位,域由一组站构成,CS3000系统的构成最小有1个域,最大有16个域或256个站。域的最大配置:FCS+HIS+BVC≤64个。操作站HIS≤16个;8个操作站HIS以上需要服务器(服务器用于存放项目数据)。
根据这段CS3000系统的构成,这里面的这些名词缩写是什么意思呢?
1、控制站(FCS):现场控制站通过其数据库中的仪表提供对工厂设备的控制功能。
2、域:由一条控制总线连接的站的集合。
域的最小配置:1个FCS,1个HIS;
域的最大配置:一个域中可有以下设备HIS、FCS、BCV总共64个站,其中HIS最多16个。8个操作站以上需要服务器。
3、人机操作站(HIS):操作站是用于对工厂设备的操作和监视。如果配备组态软件,也可进行系统软件组态。
4、总线转换器(BCV): BVC总线转换器用于连接CENTUM CS3000系统到已有的CENTUM-XL或MicroXL系统上,BVC也用于分配CENTUMCS3000到不同的域(Domains)的中间设备。
5、Vnet:用于连接系统内各部件的实时控制网。
最大站节点:64/域
传输速率:10Mb/s
6、RIO.Bus:I/O通讯BUS,用于FCS处理器与本地NODE间的连接。
最大连接设备:8Node/FCU
传输速率:2Mb/s
7、ESB.Bus: I/O通讯BUS,用于FCS处理器与本地NODE间的连接。
最大连接设备:15Node/FCU(本地10)
传输速率:100Mb/s
8、ER.Bus: I/O通讯BUS,用于FCS处理器与远程NODE间的连接。
最大连接设备:1个LocalNode最多连接4条ERbus。1条ERbus线上最多连接8个RemoteNode。
(当使用AFG·· · ·,选用远程NODE扩展数据库时,15NODE/FCU)
传输速率:10Mb/s
9、Ethernet:用于HIS间数据交换的网络。
一个域内最多16个HIS,且一个用于组态。
作者: 学习自控仪表 时间: 2017-2-23 23:37
学习,我还没见过横河的CS3000呢。
作者: Dreamweaver 时间: 2017-2-24 17:25
横河DCS系统-域概念
域,根据图更好的理解,单独的文字有的不好理解。
作者: 指数 时间: 2017-2-25 22:23
学习了,谢谢分享!
作者: xshwwh 时间: 2017-3-1 09:40
感谢分享,学习了
作者: 雪国无雪 时间: 2017-3-4 15:22
感谢分享,学习了
作者: 王天泽 时间: 2017-3-6 22:10
对于FCS
根据所用I/O模块的不同分为:
用于FIO(FieldNetwork I/O)的FCS。这种FCS采用现场网络I/O模块;
用于RIO(RemoteI/O)的FCS 。这种FCS采用远程I/O模块,用于远程控制。根据系统规模的不同分为:
中大型FCS如KFCS。适用于中、大规模控制系统。一个KFCS最多可有10个UN,自上而下为UN01--UN10。
紧凑型FCS如FFCS。特点是FCU与I/O模块安装在同一背板上。适用于中、小规模控制系统。一个FFCS最多可有3个扩展UN,自上而下为UN01—UN04。
作者: 王天泽 时间: 2017-3-6 22:16
你没说NODE
由I/O模块和ESB总线的接口模块(如SB401卡)组成。每个NODE有12个插槽,各NODE配置为:NODE1中自左而右1-6为I/O模块、7-8为冗余配置的ESB总线耦合模块EC401、9-10为冗余配置的主控器CP401、11-12为冗余配置的电源模块PW482;NODE2-4中自左而右1-8为I/O模块、9-10为冗余配置的ESB从接口模块SB401、11-12为冗余配置的电源模块PW482。
NODE地址设置
作者: fanguoqa 时间: 2017-4-17 22:10
感谢分享!学习中!
作者: shao 时间: 2017-6-21 19:31
CS3000已经没有了,现在是CENTUN VP
作者: xgqxgq 时间: 2021-3-15 11:57
好资源,谢谢啦