懒虫工控(旧)

标题: 温度测量连接回路有几种 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-2-16 00:35
标题: 温度测量连接回路有几种
温度仪表(热电阻、热电偶,这里主要说远传的温度仪表)的测量回路有几种连接形式呢?
也就是说,通过哪些连接,把现场测量的物理量显示在DCS系统里面。
谢谢各位师傅解答。

作者: srdou    时间: 2017-2-16 09:11
我所谓的“直接显示”,比如讲热电阻的热阻值、热电偶的毫伏值直接送入DCS相应的热电阻、热电偶模块
我所谓的“间接显示”,比如热电阻、热电偶信号先接温变然后再进DCS,或是还可以接温度开关,然后再进DCS,可能还有热电阻、热电偶直接进一个集中模块,然后以通讯的方式进DCS
总归,现场仪表的信号如何进DCS有好多方式,点滴积累、灵活掌握吧!
作者: 学习自控仪表    时间: 2017-2-16 14:40
srdou 发表于 2017-2-16 09:11
我所谓的“直接显示”,比如讲热电阻的热阻值、热电偶的毫伏值直接送入DCS相应的热电阻、热电偶模块
我所谓 ...

感谢师傅,这个确实需要在现场积累了。

作者: 指数    时间: 2017-3-9 20:00
在现场中热电阻回路一般采用三线制,、热电偶回路采用两线制。
作者: 学习自控仪表    时间: 2017-3-9 22:24
指数 发表于 2017-3-9 20:00
在现场中热电阻回路一般采用三线制,、热电偶回路采用两线制。

是回路,和热电阻几线制有点区别吧。
我问的这个是:平常我们在现场仪表中的热电阻,都会通过哪些连接方式,从而显示到DCS控制系统里面。

作者: 指数    时间: 2017-3-10 18:30
这个的看选择的DCS输入卡件,若建厂时DCS输入卡件选择的是热偶热阻类型的卡件,则可将现场三线制热电阻直接接入DCS的卡件里,即直接输入DCS,这个见老厂居多。若建厂时DCS输入卡件统一选择4-20mA类型(支持hart协议),则热电阻可以有两种方式接入DCS输入中:一种是通过温度变送器实现热电阻转4-20mA入DCS,另一种是在DCS端子柜里接入安全栅实现热电阻转4-20mA入DCS,这个新建的厂大都采用这种方式。
作者: celanese刘威    时间: 2017-4-8 21:53
这个要首先区分与DCS的传输用的是HART、FF 或者4-20ma,再考虑是热电偶还是热电阻,区分几线制的还要区分传感器到变送器的线是单置的还是双置的。另外还有的是靠通讯机通讯的。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2