懒虫工控(旧)
标题:
DCS系统DeltaV和EPKS和CS3000间的对比
[打印本页]
作者:
王天泽
时间:
2017-2-13 13:54
标题:
DCS系统DeltaV和EPKS和CS3000间的对比
在最近的一个招聘中遇见了这个问题:
请就目前在化工中用到的DCS控制系统:艾默生公司DeltaV、霍尼韦尔公司EPKS和横河公司CS3000进行对比。
含硬件对比、软件对比,以及他们各自的优越性。
遇见这个问题,彻底头大……
作者:
学习自控仪表
时间:
2017-2-13 14:28
工程师不同?
网络不同?
作者:
学习自控仪表
时间:
2017-2-13 14:34
艾默生的DletaV控制系统的工程师站好像叫做PLUS站
作者:
王天泽
时间:
2017-2-13 14:54
学习自控仪表 发表于 2017-2-13 14:34
艾默生的DletaV控制系统的工程师站好像叫做PLUS站
是的,DeltaV系统工作站分为三种:ProfessionalPlus工作站、操作员工作站、应用工作站
每个DeltaV系统都需要一个ProfessionalPlus工作站。该工作站包含DeltaV系统的全部数据库。系统的所有位号和控制策略被映象到DeltaV系统的每个节点设备。
横河CS3000的工程师站要装VF701卡。
霍尼韦尔的EPKS就不清楚了……
这应该算一个
作者:
xshwwh
时间:
2017-2-13 15:15
本帖最后由 xshwwh 于 2017-2-14 08:12 编辑
霍尼韦尔的操作站分为服务器和操作站两大类,服务器等同于其余系统的工程师站,而操作站又可以分为F站、C站和CE站,F站只能通过服务器与控制器进行数据通讯,C站可直接与控制器通讯,读取实时数据,而历史数据仍然是与服务器通讯而得,CE站只与C站通讯
作者:
xshwwh
时间:
2017-2-13 15:19
网络和硬件分起来更麻烦,要分C200、C300还有什么PIO等就不细说了
作者:
唐宋元明清
时间:
2017-2-22 16:08
授权问题:
艾默生公司DeltaV和霍尼韦尔公司EPKS用的是硬狗,横河的CENTUM cs3000和vp用的是软狗(授权文件)
标签:
操作标签也叫做挂牌操作,这个在横河的CENTUM cs3000和vp中有,而艾默生公司DeltaV和霍尼韦尔公司EPKS好像没有这功能。
(这个还请熟悉DeltaV和EPKS系统的朋友确认一下)
作者:
dqwyang
时间:
2019-3-16 10:56
这个很简单
作者:
uubaby
时间:
2021-5-23 23:19
感谢分享!学习学习!
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)