节流件(孔板、喷嘴、文丘里管)选用原则、
使用与维护注意事项
1、选用原则
为了选择最适宜的节流装置,在生产自动化中发挥其应有的作用,应根据测量的精确度,压力损失的大小,直管段的必要长度,对腐蚀、磨损的脏污物的敏感性,结构的复杂程度,安装使用是否方便,以及产品价格等各方面来考虑。
一般节流装置在选型时应按下列原则进行:
1.1孔板、喷嘴和文丘里喷嘴一般都用于直径D≥50mm的管道中,如被测介质是高温、高压,则可选用孔板或喷嘴;而文丘里喷嘴只适用于低温流体介质。
1.2要求节流装置产生的压力损失较小时,可采用喷嘴、文丘里喷嘴或文丘里管。但在压差值相等以及被测流量也相等时,孔板和喷嘴的压力损失大小一般是相同的。文丘里喷嘴和文丘里管较孔板和喷嘴的压力损失值要小得多。
1.3测量某些容易使节流装置弄脏、磨损和变形的脏污介质时,喷嘴要比孔板好得多。
1.4流量值和压差值都相等时,喷嘴比孔板的截面比要小。在这种情况下,喷嘴有较高的测量精度,而且需要的直管段长度也较短。采用环室取压法也可提高精度。
1.5在加工、制造、安装方面,以孔板为最简单,喷嘴次之,文丘里管和文丘里喷嘴最复杂,其成本也与此相同,而管径越大时,这种差别也就越显著。
2、使用注意事项
在安装和使用标准节流装置时,应注意如下事项:
2.1必须保证节流装置的开孔和管道的轴线同心,并使节流装置端面与管道的轴线垂直。
2.2在节流装置前后长度为两倍于管径的一段管道内壁上,不得有任何突出部分。
2.3任何局部阻力(如弯管、三通管、闸阀等)均会引起流速在截面积上重新分布,引起流量系数变化。所以在节流装置的上、下游必须配制一定直管段长度。
2.4导管应按最短距离敷设,为了不使管道中积聚气体或水分,导压管应保持垂直。
2.5在测量黏性介质和腐蚀介质时,必须装有隔离器。
2.6在使用差压流量计时,必须要使被测介质充满管道,流速是常数或近似于常数。通过节流装置时,被测介质的流向需保持不变。
2.7安装时,被测介质的流向要与环室上的方向一致,即流向要对准孔板的锐边。
3、维护注意事项
生产上进行大、中修或定期检修时,应对某些有明显误差或用在测量腐蚀性和比较脏污流体的捧流装置,进行重点检查和修理。
节流装置拆下后,首先检查孔径、管径是否符合设计要求,检查孔板边缘的状况,然后根据不同的情况进行修理,常遇到的节流装置缺陷和解决方法有以下几种:
3.1孔板进口面圆柱形部分的边缘因磨损或腐蚀,尖锐部分变圆了,会使指示值偏低4%~5%,应重新制作或扩大锐孔。重新制作时,应选择合适的材料,以延长孔板的使用期限;扩大锐孔时,应进行必要的计算,更换差压计的差压值和重画刻度板。
3.2因磨损、腐蚀或制造时的毛病,节流装置的孔径增大时必须重新加工。
3.3孔板产生弯曲变形,其原因是安装不正确或材料强度不够所造成的,并使仪表示值产生明显的误差。这时应将变形的节流装置换掉,查出原因,采取相应的措施,防止变形再次发生。
3.4孔板或喷嘴的边缘从入口端向出口端扩展,其原因主要是孔板或喷嘴使用的材料太软,应选择较硬的材料制作。
3.5节流装置入口端表面上有脏物或胶状物,应用汽油清洗,并保持节流装置平面的平整、孔径的内表面光滑。
3.6孔板锐孔和喷嘴内表面有个别伤痕、毛刺等应用细油石逐个磨平,使锐孔边缘尖锐,孔板圆柱形和喷嘴内表面光滑。
3.7节流装置取压口或环室被脏物、胶状物堵塞。可用铁丝疏通取压口,去除脏物后再用汽油或合适的溶剂进行清洗。
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)