标题: 压变选型问题?
压变传感器经常坏掉,介质:氯乙烯,工作温度:温度60℃,原表材质:316,大家能提供一下,选型样板么?应该应该选用什么材质?

作者: jcicwht    时间: 2017-2-8 08:09
钽膜片的
作者: srdou    时间: 2017-2-8 10:09
介质是气态?
还有经常发生故障时什么原因造成的? 介质对膜片的腐蚀吗?
我觉得假如在不换型的情况下,给压力变送器加一个冷凝包冲灌隔离液将介质跟膜片隔离一下 使用效果应该会很好。
作者: 三千胡杨    时间: 2017-2-8 10:38
不能选316L材质,换成钛、钽材质的。
想上传个图,传不了提示Server (IO) Error
作者: 刘玉乐    时间: 2017-2-8 11:41
三千胡杨 发表于 2017-2-8 10:38
不能选316L材质,换成钛、钽材质的。
想上传个图,传不了提示Server (IO) Error  ...

非常感谢

作者: 唐宋元明清    时间: 2017-2-8 12:36
为无色、易液化气体,沸点-13.9℃,临界温度142℃,临界压力5.22MPa。
要确定一下是在哪个位置的压变,在反应过程中,不同的位置,物料的成份不同。
对于钽材和哈C,都应该可以。
同时,利用时间可以看看《仪表常用数据手册》

作者: 刘玉乐    时间: 2017-2-8 12:39
srdou 发表于 2017-2-8 10:09
介质是气态?
还有经常发生故障时什么原因造成的? 介质对膜片的腐蚀吗?
我觉得假如在不换型的情况下,给压 ...

介质是气态的,液体坏的少,测量气体介质坏的次数多,我认为就是腐蚀了膜片

作者: 刘玉乐    时间: 2017-2-8 12:40
唐宋元明清 发表于 2017-2-8 12:36
为无色、易液化气体,沸点-13.9℃,临界温度142℃,临界压力5.22MPa。
要确定一下是在哪个位置的压变,在反 ...

仪表常用手册没有T_T

作者: 唐宋元明清    时间: 2017-2-8 12:51
刘玉乐 发表于 2017-2-8 12:40
仪表常用手册没有T_T

你详细看一下我的回答,谢谢!
作者: 刘玉乐    时间: 2017-2-8 12:56
唐宋元明清 发表于 2017-2-8 12:51
你详细看一下我的回答,谢谢!

不参与反应啊,就是个计量罐,加一下温度

作者: 唐宋元明清    时间: 2017-2-8 13:03
刘玉乐 发表于 2017-2-8 12:56
不参与反应啊,就是个计量罐,加一下温度

氯乙烯单体?
你说的60℃,是液体还是气体?

作者: 唐宋元明清    时间: 2017-2-8 13:11
《仪表常用数据手册》第二版,348页
氯乙烯选材材质参考
氯乙烯选材材质参考

作者: t3t    时间: 2017-2-18 23:59
1、看了12楼所贴的兼容性材质表——此表说明,316L,和氯乙烯,是全兼容的么

2、表计坏了,坏了老多一堆,,,那么是不是腐蚀坏的呢?,是不是真的是膜片被腐蚀穿孔漏油了呢?
      这类事情,必须拆表排查
      不能瞎猜      原因若是找不对呀,换了坦膜片、钛膜片,还是会坏掉的,甚至可能,坏得更快更神奇
     
3、不会拆表呢,或者拆了看不出眉目呢,,,寄几块坏表,给哥,哥火眼金睛的哈,哥精通这类事情,




4、弄不清原因的情况下,前面有网友讲的,加隔离液,不失为一种好方法,