懒虫工控(旧)

标题: PID最佳整定法 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2017-1-23 14:25
标题: PID最佳整定法
之前的一篇PID整定文章,在懒虫工控分享给大家,也许在工程中会用到!
阶跃响应法
MV呈阶跃变化时,记录了测量值的变 化趋势。根据响应数据测量过程增益Kp、时滞时间L、时间常数T,从而计算和设定PID各种参数的最佳值,这种方法为阶跃响应法。

阶跃响应法.png
该方法中,Ziegler Nichols的方式最为有名,其他还有Chien Hrones Reswick方式。
Ziegler Nichols的最佳PID参数表
PID参数的计算示例
测量阶跃响应,从记录数据中得到如下过程增益Kp、时滞时间L、时间常数T。
Kp=ΔPV/ΔMV=20%/10%=2
L=1(min)
T=5(min)
PID参数的计算示例
按照上表Ziegler Nichols的最佳PID参数,进行PID控制时
比例带PB(%)=83 x 2 x 1/5=33(%)
积分时间(min)=2 x 1=2(min)
微分时间(min)=0.5 x 1=0.5(min)
临界比例带法
利用前述的阶跃响应法无法得到系统的阶跃响应值时,按照以下的步骤整定PID值。
先将比例带设定为最大,积分时间设定为最大、微分时间设定为最小。
将比例带从最大逐渐调小,直到测量值开始振荡为止。
将积分时间从最大逐渐调小,直到测量值开始振荡为止。
将微分时间从最小逐渐调大,直到测量值开始振荡为止。
再次微调比例带,直到测量值开始振荡为止。



作者: 真实的人    时间: 2020-1-1 17:51
有这么复杂吗?
作者: 真实的人    时间: 2020-1-1 17:52
在p保持不变的情况下,一般地只要向上或向下调整i值,看结果,就知道,过还是欠,再细调就可以了。
作者: qixinhai    时间: 2020-2-28 16:11
针对不同的控制对象应该有不同的调试方式吧
作者: lwdlyn    时间: 2020-3-13 19:31
特性不同




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2