标题: OPTIWAVE7300C科隆物位计波动 [打印本页]

作者: 李晓阳    时间: 2017-1-14 20:57
标题: OPTIWAVE7300C科隆物位计波动
最近单位买了一批科隆物位计,安装上了,一直没有时间调试,最近要试车,发现物位计不准确。和售后沟通以后,给了说明书,输入了罐高,类型,死区,空频谱,4mA-20mA等等。可是示数有了,但是保持不动了,我才发现错误处理搞成了保持更改后,以为好了,过了一天,才发现物位不准,有的在70%左右,上下游动,有的突然没了,又突然满了。实在让人搞不懂,就那么几个参数,怎么就不准呢?物位计有的安装在罐一边不在中心,会不会影响物位,物位测量煤和煤灰,有没有可能煤灰挡住了探头?到底怎么了?谁能告诉我? OPTIWAVE7300C科隆物位计波动

作者: 王天泽    时间: 2017-1-14 21:38
怀疑发射极有脏污,可以拿起来看看,这个在顶部装的。
作者: 李晓阳    时间: 2017-1-15 07:52
王天泽 发表于 2017-1-14 21:38
怀疑发射极有脏污,可以拿起来看看,这个在顶部装的。

你是说接面板那个东西么?
作者: 西风6年    时间: 2017-1-15 21:39
如下几点需要你说明一下:
1 这个台物位计采用的是什么测量原理?是超声波还是雷达?
2 罐内是否有搅拌器?
3 物位计是否有振动?
4 再次检查每项参数设置的是否正确?
5 检查整个回路接线情况,建议做个回路测试。检查接地情况。
作者: Dreamweaver    时间: 2017-1-15 22:28
李晓阳 发表于 2017-1-15 07:52
你是说接面板那个东西么?

OPTIWAVE7300C是一个喇叭口的雷达吧,这个你在现场一看就知道什么是发射极了。
作者: 王天泽    时间: 2017-1-16 13:25
物位测量煤和煤灰,那你这个应该就是料仓料位的测量了,进料是用的皮带传输吧。
这种的话,一般仪表都是在顶部安装的,在运行的时候也是可动的,你可以去现场把表拿起来看看,是不是天线处有灰尘。
还有,在仪表里面的参数设置,是否都正确,这个需要检查一下。