标题: 博途V13与S7-300通讯 [打印本页]

作者: celanese刘威    时间: 2017-1-11 23:09
标题: 博途V13与S7-300通讯
报错:在线:编程设备/PC的本地MPI地址高于最大节点地址或设置了错误的传输速率或中断!
传输速率已经确认都是187.5!
PC/PG接口的本地地址默认为0!最高地址为31!
请大家帮忙!我该怎么去设置呢?
230911auuuuj9ur5argbtz.jpg
230911wcsz7cpscl9pddd2.jpg

作者: 舞长安    时间: 2017-1-13 16:49
在图二中,地址6和地址0这两个是不是要对应起来呢?
作者: celanese刘威    时间: 2017-1-13 17:59
舞长安 发表于 2017-1-13 16:49
在图二中,地址6和地址0这两个是不是要对应起来呢?

谢谢给的建议!现在已经解决了!可否帮忙把帖子转接成讨论帖!一会和大家分享下!

作者: celanese刘威    时间: 2017-3-28 22:16
已解决,PG/PC设置都是正确的,是PLC的SMM卡没有及时复位导致PLC一直处于报警状态,才无法正常连接。谢谢!
作者: LY-刘    时间: 2018-11-19 21:12
可以都在博途上组态通讯参数
作者: goralliz    时间: 2019-3-7 23:02
CPU的MPI地址默认是2啊..怎么会是6?你自己组态设置的?