懒虫工控(旧)

标题: 现场温度异常波动 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-1-10 11:25
标题: 现场温度异常波动
懒虫工控的各位师傅帮忙看看这个温度计波动是怎么回事。
现场的加热器出口温度计异常波动。
出口检测的是水温。
工艺:利用蒸汽对物料进行加热,通过阀门控制蒸汽量的大小,在出口检测水温。
早上有一段时间,现场出口的温度计波动的很厉害。
之后就切换到了手动操作,后来再切换回来又正常了。
目前不清楚这是什么原因造成的,哪位师傅给看看。

作者: 陈鹏飞    时间: 2017-1-10 12:23
按思路走的话  查看电阻阻值是否正常  看看趋势波动怎么样  如果电阻没有问题  再看看调节阀的趋势  打自动如果曲线波动很大   会不会是蒸汽压力影响到了?   应该是工艺原因吧   能不能把这几个数值的趋势图发出来看看

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-1-10 12:28
陈鹏飞 发表于 2017-1-10 12:23
按思路走的话  查看电阻阻值是否正常  看看趋势波动怎么样  如果电阻没有问题  再看看调节阀的趋势  打自动 ...

切换到手动是正常的,说明我的热电阻温度计是没有问题的。
现场不能拍照。
作者: 陈鹏飞    时间: 2017-1-10 12:38
学习自控仪表 发表于 2017-1-10 12:28
切换到手动是正常的,说明我的热电阻温度计是没有问题的。
现场不能拍照。 ...

不要现场照片  要中控室调节阀  热电阻   蒸汽压力  历史趋势的照片   参考一下

作者: gubai0348    时间: 2017-1-11 07:50
查看温度是不是震荡的?
首先要排除控制引起的震荡
方法:当震荡的时候查看蒸汽调节阀的反馈,如果反馈的波动周期与温度震荡周期一致则有可能是控制参数不合理引起。
如果没有反馈可以到现场看调节阀的动作。
如果确认与调节阀无关的时候再去排除电气干扰
作者: 学习自控仪表    时间: 2017-1-11 16:32
已经搞定了,是由于工艺操作的原因引起的,仪表是正常的。谢谢各位!




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2