懒虫工控(旧)

标题: DVC6000数字式阀门定位器工作原理图 [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2017-1-8 14:17
标题: DVC6000数字式阀门定位器工作原理图
DVC6000数字式阀门定位器是可以通信且基于微处理器的把电信号转换成气动信号的仪表。
DVC6000系列数字式阀门控制器可用于单作用或双作用执行机构。数字式阀门定位器接收阀门行程位置的反馈以及供气压力和执行机构的气动压力。这就使得仪表不仅能够诊断它自身,而且能够诊断它所安装的阀门和执行机构。
工作原理:
DVC6000接收一个设定点并将阀门定位在它所需的位置上。输入信号然后输入印刷电路板组件,在此处微处理器运行数字控制算法,产生一个给I/P转换器的驱动信号。I/P转换器组件与气源相连,并将驱动信号转换成压力输出信号。I/P的输出被送到气动放大器组件。该组件也同样与气源相连, 将从I/P转换器来的小气动信号放大成为单作用执行机构所用的单个较大的气动输出信号。在双作用执行机构应用中,放大器接收来自I/P转换器的气动信号,并提供两个气动输出信号。送给执行机构的放大器输出压力的变化引起阀位移动。仪表的行程传感器经反馈连杆机构检测阀位。行程传感器(或电位计)电气上与印刷电路板连接,以提供用于控制算法的行程反馈信号。阀门继续移动直至达到正确位置为止。
工作原理图:
DVC6000阀门定位器工作原理图


作者: 15869335560    时间: 2018-5-3 16:23
学习了,谢谢分享
作者: 思考人生    时间: 2019-3-3 19:32
学习了  不错
作者: shisidi    时间: 2019-9-12 20:21
思考人生 发表于 2019-3-3 19:32
学习了  不错

我记得这款调整的话是不是需要HART协议手操

作者: leadar    时间: 2019-12-16 20:36
楼主万岁,学习了,谢谢
作者: leadar    时间: 2019-12-17 09:52
楼主万岁,辛苦了,学习学习